技術區域 > 機電技術

等電位區域內和等電位區域外的划分及測試接地故障環路阻抗

(1/38) > >>

CY:
各位師傅:大家好
     本人不清楚等電位區域的划分,有勞大家帮忙.謝謝

CY:
各位師傅:大家好
  小弟另有問題請教大家.
在TT接地系统中,測試接地故障環路阻抗時,您的有否截离與供電商的接地設施連接的連杆,才進行測試.因本人少接触這类工作.想了解大家作法吸收经驗.謝謝

Eric Wan:
測試接地故障環路阻抗時,您的有否截离與供電商的接地設施連接的連杆?

========================================

你可以這樣做,但一定要先截整個系統電源,否則有機會死人。

chitung:

--- 引述: Eric Wan 於 三月 18, 2009, 10:22:12 am ---測試接地故障環路阻抗時,您的有否截离與供電商的接地設施連接的連杆?

========================================

你可以這樣做,但一定要先截整個系統電源,否則有機會死人。

--- 引用結尾 ---



可解 ???

Eric Wan:
理由是:

如果大廈接地極是沒有效用,只是靠供電商一則的話,你把它們分離,亦即是全大廈沒有接地,

如果同時發生漏電,整個電力系統保護導體都帶電,死唔死人就睇天意了。

停電才可拆開保護導體匯流排是必要的程序,否則唔做好過做。

導覽

[0] 文章列表

[#] 下頁

前往完整版本