Zs 的最大值,可以用MCB 的 B類,C類,或D類瞬時跳脫電流倍數去計算。B類3-5倍取數值5倍計算;C類5至10倍,取10倍計算;D類10-20倍,取20倍計算。例如MCB是C類,100安培额定值,10倍100A=1000A,就是瞬時跳脫電流。220V÷1000A=0.22 Ohm,如果 Zs 低於0.22 ohm就可以有跳脫保護。
但是,MCCB 要查看製造商提供的電流/時間跳脱曲線才可以決定在指定時間(例如5秒或0.4秒或其他時間)的跳脱電流值,利用跳脫電流值去÷220V得出 Zs。MCCB 不能像MCB一樣,用瞬時跳脫電流倍數去計算Zs。
CoP 2015版表11(3)資料符合 IEC 60947-2 標凖:額定電流值100A ,Zs 不能超過 0.125 Ω。現在量度出的 Zs 是0.21ohm , 表示這接地環路阻抗,用100A的MCCB不能有效保護電路的接地故障,除非……