商店用電3相不平行會有什麼問題?

<< < (18/18)

wkw:

--- 引述: poonkinsun 於 九月 17, 2015, 10:35:42 am ---現在越搞越複雜
因不識計數
1為何不平衡是總電流去計而平衡就用每相去計再總和?
2如你所講正確唔怪得現在很多三相直氣錶都轉用了電子錶!可能已把無功計落電費度
3附件是機電署4個CT接4頭錶接線方法,我見過祗用1個N-CT去接E/F,個人理解它不可能做到殘餘電流啓動
 祇做到不平衡時N線起A而做到啓動
4看過附件又一問題為何是S1接地而不是S2接地呢?電工手冊及其它都是S2接地。曾在裏看過文章因電路是交流所以無所謂咁p2入P1出得唔得呢?CT不是用左、右手定律嗎?

--- 引用結尾 ---

潘師博
吾好意思,睇漏左!
3) N 單 1個CT 去E/F 可能系比諧波用……

poonkinsun:
一個CT比E/F做法祇在老牌屋苑總掣(後期換ACB已改成4個)及發電機見過
可能以前老師傅覺得青缐正常很少電流,如有大電流產生可能是有相缐經其他途剄遊走引至N起有大電流出現
發電機情況應該跟上面附件做法CT安在水缐而不是安在N線
但這做法應該在TN-C系統才生效掛。香港原本是TT(400A地線供電)現在是TT+TN-C(2250A已是TN-C+TT)
漏電有機會經其他途剄遊走不經發電機水缐咁這E/F有機會失去作用!
不知正確否?謝謝討

go2shing01:

--- 引述: poonkinsun 於 九月 18, 2015, 09:11:02 am ---一個CT比E/F做法祇在老牌屋苑總掣(後期換ACB已改成4個)及發電機見過
我要再學習吓TN-C與 TT系統先.....

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送

wkw:
單 1個CT 套N缐 做漏电保护应該有難度(或只是我不董!),
要睇佢去左E/F Relay 後 用来控制乜嘢?
我估可能系SPD,或者系比諧波用……

另外,單 1個CT 套地缐 做漏电保护,會吾會容易被行雷扞扰呢?

lawkmlaw:
長知識,謝謝分享