chitung:
明白.安全至上
不過之後都要打電做阻抗測試.
唔知你有無更好的方法 ???

CY:
多謝各位師傅回答:
本人知道截離連杆存在危险,但COP21B(8)   P132頁要求
(8) 接地故障環路阻抗
(a) 接地故障環路阻抗的數值,應使用相至地環路測試器來量度,
其刻度應以歐姆計算。
(b) 接地故障環路阻抗值不應超過守則11 所規定。
(c) 在開始測試前,必須檢查接地導體及所有相關的接地連接物是
否妥善,以及是否已截離與供電商的接地設施連接的接駁。在
進行阻抗測試當中,尤其是如果在測試時間內須把對地漏電保
護器件截離時,應該採取措施確保除了進行測試的人外,沒有
人正在使用該裝置
我的不知如何選擇(安全/符合COP要求)

Tandy:
工友:

規例都講得好清楚,試就要拆供電商連桿。拆除後我又睇唔到點解會有危險?
因在開始測試前,必須檢查接地導體及所有相關的接地連接物是否妥善。即是說你最基本都要先檢查自已個接地終端是否妥善,然後才拆供電商連桿。

(在進行阻抗測試當中,尤其是如果在測試時間內須把對地漏電保護器件截離時,應該採取措施確保除了進行測試的人外,沒有人正在使用該裝置)
1. 唔一定要把對地漏電保護器件截離。
2. 可關掉測試點以後的開關。

wkw:
CY 師父
  其實 ERIC師父 及 TANDY師父 都是說得有道理的, 截离與供電商的接地設施連接的連杆是全在
ERIC師父所說之風險的...而 TANDY師父所說的做法, 就是把風險盡量降低...
所以機電署特別提醒各位師父, 當你須要將最後的一道防線都截離時, 必須加倍注意!!
(在進行阻抗測試當中,尤其是如果在測試時間內須把對地漏電保護器件截離時,應該採取措施確保除了進行測試的人外,沒有人正在使用該裝置)
  依本人的禺見, 除了參照守則 21B測試次序外, 盡可能不要同時"截离與供電商的接地設施連接的連杆" 及 "把對地漏電保護器件截離" 亦是可減少危險的發生...
各位前輩是否同意...

CY:
謝謝各位前輩回答
等待等電位區域內和等電位區域外的畫分之討論.

導覽

[0] 文章列表

[#] 下頁

[*] 上頁

前往完整版本