作者 主題: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器  (閱讀 46562 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #30 於: 八月 14, 2012, 05:15:53 am »
致擇善固執師傅:
不是不想回答祇是已是幾年前事件,目前不是公司做年撿,記得是長x發展商起樓!
早幾日問老闆這件事因由,他說好像是線路交訊號返BMS問題!
但這條村都有其它靈異問題發生,已前問過有識之士都解釋唔都?
事源是有日撿查完供番電,有上陞630A總掣跳E/F,再開掣後用鉗錶夾E/F的CT線顯示0.36A即是不平衡有45A?
當時是下午3時幾未正常用電,去分層用漏電鉗錶撿查有幾層分層總掣有漏電顯示,再鉗電錶位其中一間有漏電,
同管理處入屋撿查,把電錶相線拆離都漏電,再拆離N線就沒有(無回路?) 駁回N線再去電箱度其中一條線路供士多房冷氣菲士蘇,
這時以為找到出問題地方點知去士多房看是吉位無接線!其它漏電單位拆離總線都有漏電情況!
現想請教知識廣博的你甚麼情況會這樣呢?
謝謝討論!kspoon上

引致E/F 跳脫,除檢查外在的因素,
尚需考慮IDMT內在的因素.
請問這組630A總掣是 3X O/L+E/F IDMT 或是只一個E/F IDMT.
« 上次編輯: 八月 14, 2012, 05:21:33 am 由 擇善固執 »
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #31 於: 八月 14, 2012, 07:19:28 am »
致擇善固執師傅:
總掣是MG MCCB. pCT QA.  E/F EE 無O/C. 謝謝討論!kspoon上
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #32 於: 八月 14, 2012, 09:35:20 pm »
致擇善固執師傅:
總掣是MG MCCB. pCT QA.  E/F EE 無O/C. 謝謝討論!kspoon上

E/F IDMT設定是5~20%,
當時的PLUGGTING是 ?%
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #33 於: 八月 15, 2012, 11:05:28 am »
致擇善固執師傅:
機械E/F設定不是在10-40%範圍內?當時應該是最細的10%/0.5A設定
謝謝討論!kspoon上
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #34 於: 八月 15, 2012, 07:50:38 pm »

E/F IDMT設定是5~20%,
當時的PLUGGTING是 ?%


致擇善固執師傅:
機械E/F設定不是在10-40%範圍內?當時應該是最細的10%/0.5A設定
謝謝討論!kspoon上
機械E/F設定範圍是10 - 40%,
機械O/C設定範圍是50 - 200%
潘兄,是否中性線接駁錯誤?
我曾試過某公共屋邨,其中二組RISER之中性線在F/SW 中調轉,
你這裡當然不是這原因,否則一早跳E/F,
但會否有某些電力裝置被借青? ::)
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #35 於: 八月 15, 2012, 07:55:53 pm »
機械E/F設定範圍是10 - 40%,
機械O/C設定範圍是50 - 200%
附註,
以上假設CT與MCCB或ACB之額定値一樣 ;D
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #36 於: 八月 15, 2012, 08:51:15 pm »
引致E/F 跳脫,除檢查外在的因素,
尚需考慮IDMT內在的因素.
請問這組630A總掣是 3X O/L+E/F IDMT 或是只一個E/F IDMT.
在只一個 E/F IDMT 時:
1,外在因素是指4個CT檢測的泄漏電流 .
2,內在因素是指4個CT的狀態,性能,內部連接有否任何異常.
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #37 於: 八月 15, 2012, 09:03:12 pm »
致擇善固執師傅:
機械E/F設定不是在10-40%範圍內?當時應該是最細的10%/0.5A設定
謝謝討論!kspoon上
10%=650X0.1=65A.
閣下提供的個案,
泄漏電流不足以令 該E/F IDMT 轉碟 !
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #38 於: 八月 15, 2012, 10:23:41 pm »
機械E/F設定範圍是10 - 40%,
機械O/C設定範圍是50 - 200%
潘兄,是否中性線接駁錯誤?
我曾試過某公共屋邨,其中二組RISER之中性線在F/SW 中調轉,
你這裡當然不是這原因,否則一早跳E/F,
但會否有某些電力裝置被借青? ::)

致張師傅:你地做年撿有咁多時間可以撿查到這問題!人手同技術要配合才可以。
現在我們撿查都不拆分層總青費時的師傅收滑鑼絲或誤會收佐鑼絲引至燒壞電器賠償!

應該不是借青問題正常無可能隔離單位同這單位借青因拆電錶總青他筆他唔著!同一RISER借青都無理由有不平衡電流產生!
自從係討論區看得多你們發表經驗增進自身知識不小!現在可能估到答案不知正確否?
個人覺得可能是青對地有電壓,以前做寫字樓還原工程曾拆總線關佐錶前掣青線接觸到線槽引至錶房400A E/F跳掣,技工說青對地實跳E/F個人心說你估係水氣掣咩咁易跳!
現在手則拆總線首先做是拆青令才可拆線!看過你們發表的E/F文章自行變通,
公式會否是環阻除青線電壓等於不平衡電流?上面過案可能都是這樣士多房冷氣菲青線有位置經外來物件引至連通水線產生電流,所以在電錶拆總青後無電壓及電流產生,
想請問張師傅是否是如青線對地電壓2V/0.07Ω環阻=28.57A不平衡電流?

謝謝討論!kspoon上
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #39 於: 八月 16, 2012, 10:27:47 am »
公式會否是環阻除青線電壓等於不平衡電流?上面過案可能都是這樣士多房冷氣菲青線有位置經外來物件引至連通水線產生電流,所以在電錶拆總青後無電壓及電流產生,
想請問張師傅是否是如青線對地電壓2V/0.07Ω環阻=28.57A不平衡電流?

謝謝討論!kspoon上
I = V / R,公式無錯,但不是個幾樣東西!
你問題中的 I :
是三相不平衡經中性線之電流再加上三次諧波等向量叠加之電流。
你問題中的 V:
是上述中性線電流所引起的電壓降。
好嘢!中二樣 ;D ;D
但你問題中的 R:
是接地環阻,是L及E行一個圈之電阻,
同中性線無直接關係!
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #40 於: 八月 16, 2012, 11:32:23 am »
多謝張師傅回覆指導:
想請教為何400A分層總掣有E/F,當拆房口100A總線時青線接觸到線槽會引至400A E/F啟動繼而跳掣呢?
另外文章38獨立單位無哂相線條青線點會有不平衡電流呢?
請回覆告知以便提高知識!
謝謝討論!kspoon上
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #41 於: 八月 18, 2012, 08:39:56 pm »
多謝張師傅回覆指導:
想請教為何400A分層總掣有E/F,當拆房口100A總線時青線接觸到線槽會引至400A E/F啟動繼而跳掣呢?
另外文章38獨立單位無哂相線條青線點會有不平衡電流呢?
請回覆告知以便提高知識!
謝謝討論!kspoon上

克希何夫定律 !
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #42 於: 八月 18, 2012, 10:24:05 pm »
致擇善固執師傅:為何在電錶拆離相線無哂電,菲士箱咁多青點解祇有士多房冷氣菲士蘇有漏電情況呢,
另外青線接觸線槽跳E/F是否水線電阻低過青線?其實可否用兩針環阻錶L-N測試得出數據?
謝謝討論!kspoon上
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #43 於: 八月 19, 2012, 08:35:08 pm »

E/F IDMT設定是5~20%,
當時的PLUGGTING是 ?%

更正 :
E/F IDMT 的電流 PLUGGING 設定值如下圖 ,
0.5A ~2A,= 5A CT 的10% ~40% .
多謝版主及潘兄的提點.
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #44 於: 八月 19, 2012, 08:51:58 pm »
致擇善固執師傅:為何在電錶拆離相線無哂電,菲士箱咁多青點解祇有士多房冷氣菲士蘇有漏電情況呢,
另外青線接觸線槽跳E/F是否水線電阻低過青線?其實可否用兩針環阻錶L-N測試得出數據?
謝謝討論!kspoon上
1, 其中一個疑點是該士多房冷氣菲士蘇相線不經由該電錶供電,
但中性線經由該電錶中性線供電 !
當"泄漏電流"或"不平衡電流"達至或高於 E/F IDMT的設定便引致 E/F 跳脫.
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!