0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。
致擇善固執師傅:不是不想回答祇是已是幾年前事件,目前不是公司做年撿,記得是長x發展商起樓!早幾日問老闆這件事因由,他說好像是線路交訊號返BMS問題!但這條村都有其它靈異問題發生,已前問過有識之士都解釋唔都?事源是有日撿查完供番電,有上陞630A總掣跳E/F,再開掣後用鉗錶夾E/F的CT線顯示0.36A即是不平衡有45A?當時是下午3時幾未正常用電,去分層用漏電鉗錶撿查有幾層分層總掣有漏電顯示,再鉗電錶位其中一間有漏電,同管理處入屋撿查,把電錶相線拆離都漏電,再拆離N線就沒有(無回路?) 駁回N線再去電箱度其中一條線路供士多房冷氣菲士蘇,這時以為找到出問題地方點知去士多房看是吉位無接線!其它漏電單位拆離總線都有漏電情況!現想請教知識廣博的你甚麼情況會這樣呢?謝謝討論!kspoon上
致擇善固執師傅:總掣是MG MCCB. pCT QA. E/F EE 無O/C. 謝謝討論!kspoon上
E/F IDMT設定是5~20%,當時的PLUGGTING是 ?%
致擇善固執師傅:機械E/F設定不是在10-40%範圍內?當時應該是最細的10%/0.5A設定謝謝討論!kspoon上
機械E/F設定範圍是10 - 40%,機械O/C設定範圍是50 - 200%
引致E/F 跳脫,除檢查外在的因素,尚需考慮IDMT內在的因素.請問這組630A總掣是 3X O/L+E/F IDMT 或是只一個E/F IDMT.
機械E/F設定範圍是10 - 40%,機械O/C設定範圍是50 - 200%潘兄,是否中性線接駁錯誤?我曾試過某公共屋邨,其中二組RISER之中性線在F/SW 中調轉,你這裡當然不是這原因,否則一早跳E/F,但會否有某些電力裝置被借青?
公式會否是環阻除青線電壓等於不平衡電流?上面過案可能都是這樣士多房冷氣菲青線有位置經外來物件引至連通水線產生電流,所以在電錶拆總青後無電壓及電流產生,想請問張師傅是否是如青線對地電壓2V/0.07Ω環阻=28.57A不平衡電流?謝謝討論!kspoon上
多謝張師傅回覆指導:想請教為何400A分層總掣有E/F,當拆房口100A總線時青線接觸到線槽會引至400A E/F啟動繼而跳掣呢?另外文章38獨立單位無哂相線條青線點會有不平衡電流呢?請回覆告知以便提高知識!謝謝討論!kspoon上
致擇善固執師傅:為何在電錶拆離相線無哂電,菲士箱咁多青點解祇有士多房冷氣菲士蘇有漏電情況呢,另外青線接觸線槽跳E/F是否水線電阻低過青線?其實可否用兩針環阻錶L-N測試得出數據?謝謝討論!kspoon上