各位師傅電力快訊是叫人在電動機前加裝,即是應該在每一個控掣箱加裝做獨立保護?
而不是在ATS前加裝,誤跳引至做成不便!
謝謝討論!kspoon上
潘兄 :個人理解與你的不大相同 !
電力公司是不希望電力供應經常中斷,引至用戶的不便.及對供電網絡的負面影響.
因此,在來電總制(incomer)及上昇總線/電巴 (riser)是不容許安裝瞬時跳脫裝置,
同理,上逑兩項開關不同意按裝 uvr 是可以接受的.
但衝量緊急發電機供電設備的重要性,在市電,/發電機的 ATS 安裝 UVR 有其必需性,
同意版主的意見. ATS 內市電 UVR 作出一個合適設定是一個可行的方案.