« 回覆 #45 於: 八月 19, 2012, 08:54:08 pm »
1, 其中一個疑點是該士多房冷氣菲士蘇相線不經由該電錶供電,
但中性線經由該電錶中性線供電 !
(借青 )
當"泄漏電流"或"不平衡電流"達至或高於 E/F IDMT的設定便引致 E/F 跳脫.

稍後如有時間會發佈繪圖,供大家討論 .
« 上次編輯: 八月 19, 2012, 09:03:08 pm 由 擇善固執 »
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #46 於: 八月 19, 2012, 09:39:22 pm »
致擇善固執師傅:
個人覺得地盤串線組應該好似什工的我咁紅黑線一齊串喉?
謝謝討論!kspoon上
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #47 於: 八月 19, 2012, 10:14:38 pm »
致擇善固執師傅:
個人覺得地盤串線組應該好似什工的我咁紅黑線一齊串喉?
謝謝討論!kspoon上

好多高手都會在江湖救急時,左借右借,咁多財務公司,無問题呀 !
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #48 於: 九月 07, 2012, 06:21:29 pm »
多謝張師傅回覆指導:
想請教為何400A分層總掣有E/F,當拆房口100A總線時青線接觸到線槽會引至400A E/F啟動繼而跳掣呢
另外文章38獨立單位無哂相線條青線點會有不平衡電流呢?
請回覆告知以便提高知識!
謝謝討論!kspoon上

[/quote
之前是威路錶有這情況,昨天不知無拆錶前掣青令情況下,剪斷120mm 4/c總線改位
都無令400A總掣跳E/F牌子是AREVA,是否兩者有不同設計?