作者 主題: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器  (閱讀 44434 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 於: 六月 01, 2012, 08:32:06 am »
在自動轉換系統 (ATS)如不容許安裝uvr!怎麼辦?


經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #1 於: 六月 13, 2012, 10:09:24 pm »
在自動轉換系統 (ATS)如不容許安裝uvr!怎麼辦?
你地唔識中文 ?
我打英文喇 !
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #2 於: 六月 13, 2012, 10:10:18 pm »
你地唔識中文 ?
我打英文喇 !
shit !
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 ks001

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 26
  • 等 你 講
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #3 於: 六月 14, 2012, 12:26:57 am »
請問是不準用或是不能用,
如不用什樣決定轉用後備電源.

                                謝謝討論KS001上

離線 ks001

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 26
  • 等 你 講
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #4 於: 六月 20, 2012, 06:05:27 am »
澤善師傅:
你說的是否用在升降机糸統上,用消防信號轉氣 E 電.
此系統另有一特別是不對稱ATS 即一面是 400A 一面是 160A (E氣)
                                             

                                                              謝謝討論     ks上

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #5 於: 六月 21, 2012, 09:09:53 am »
澤善師傅:
你說的是否用在升降机糸統上,用消防信號轉氣 E 電.
此系統另有一特別是不對稱ATS 即一面是 400A 一面是 160A (E氣)
                                              

                                                              謝謝討論     ks上
ks兄:
香港特別行政區的電器裝置的要求/規例,
相信與國內的有一定的分別.
請多多討論.
知識交流 !
分享經驗!
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 kennychiu

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 9
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #6 於: 六月 26, 2012, 08:09:50 pm »
在自動轉換系統 (ATS)如不容許安裝uvr!怎麼辦?

如不許裝URV
聽老師父講可以用三隻control relay 去sense 缺相  :D

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #7 於: 六月 26, 2012, 08:35:42 pm »
如不許裝URV
聽老師父講可以用三隻control relay 去sense 缺相  :D
三隻relay的可靠性十分低,請慎用 !!!!!!
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #8 於: 六月 26, 2012, 08:39:13 pm »
請問是不準用或是不能用,
如不用什樣決定轉用後備電源.

                                謝謝討論KS001上
開這個主题就是要討論這個問题 !
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #9 於: 六月 26, 2012, 08:44:07 pm »
如不許裝URV
聽老師父講可以用三隻control relay 去sense 缺相  :D
思維路向 !
一個三相馬達如在運行中,缺了一相,該三相馬達仍然保持運行 !
why !
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #10 於: 六月 27, 2012, 09:48:49 am »
前輩
   用 3 只 220v relay ,接成 Y , 再接上三相380V.
Relays 各串一條 FUSE. 這方法是否可行 ?
請多多指教 !!

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #11 於: 六月 28, 2012, 06:07:38 am »
前輩
   用 3 只 220v relay ,接成 Y , 再接上三相380V.
Relays 各串一條 FUSE. 這方法是否可行 ?
請多多指教 !!
TO 版主 :
久不見,念甚 !
早年前閣下發表過文章論及這問题,有空加入討論嗎 ?
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #12 於: 六月 28, 2012, 12:24:03 pm »
擇前輩
   未知張前輩是否正忙著大PROJECT…
現引用張前輩之前提出的改良建議 , 以作參考 .
希望張師傅能早點回來 !!

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #13 於: 六月 28, 2012, 12:33:27 pm »
引自 張師傅
"但比我不會用Fuse,太慢了,有可能燒馬達都未燒Fuse,
我會用 3 只 220v relay 接成 Y,在星接上24V relay,
另一邊接水線, 若果24V relay 埋就cut 總制,
就無論斷青或缺相都保護到,
怕不怕斷青或缺相電壓太高24V relay 死?
時間很短未必有事,
怕就加限流電阻。"

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: UVR under voltage relay 過高或過低電壓繼電器
« 回覆 #14 於: 六月 28, 2012, 09:15:15 pm »
各位師傅電力快訊是叫人在電動機前加裝,即是應該在每一個控掣箱加裝做獨立保護?
而不是在ATS前加裝,誤跳引至做成不便!
謝謝討論!kspoon上
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*