0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。
吳師傅多謝你的圖 , 現貼上一些電池及充電器的要求給大家參考...IEC60951-2http://webstore.iec.ch/p-preview/info_iec61951-2%7Bed2.0%7Den_d.pdf
擇善師傅:現再上傳,請試開
擇師傅CONCEALED BATTERY PDF , OK?
Wkw兄:閣下電學根基穩固,學歷高,理據充份!多上來討論是會員的褔。
早幾日公司有單WR2測試,遊擊隊的我又要出動,關掣時用錶頭去做關掣動作無問題,按重置掣還原控制線路,之後做番平時做動作,檢查及清潔時發覺電池電壓錶得幾伏,後期電力公司供番電打總掣一打就跳,發覺打掣時故障燈曾閃爍,個人覺得可能是電池無電做不到重置動作,曾試拔除ACB頂控制線路24V繼電器又晤得,當時個人覺唯一方法要有電池供電再做過重置動作才可開掣,好在公司已用LED射燈做臨時燈所以有幾組電池,把電池接駁電池組件後ACB故障燈隨即著燈跟手按重置掣後燈滅,ACB可打番掣!原有電池充電器在掣後取電,又因緊急電系統不是安裝在這掣房內!個人覺得如緊急電系統不在總掣櫃側,電池充電器取電點應在掣前,起碼無今次情況出現!現想請教各師傅用電池供電比按制電路會否真是比220V-AC好?謝謝討論!kspoon上poon師傅: 記得早年制柜交貨加山,每一义池电电源要試跳20次. 謝謝討論 ks上
都係開唔倒,請嘗試將中文的密封式電池PDF, 更改為 BATTERY PDF/CONCEALED BATTERY PDF 再上傳
,
擇善師傅;我估你用WINDOW是英文版本,你試不用IE瀏覽器,改用FIREFOX,應該會開到,謝謝!