作者 主題: 又係電池問題!  (閱讀 44694 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
又係電池問題!
« 於: 五月 07, 2012, 11:27:26 pm »
早幾日公司有單WR2測試,遊擊隊的我又要出動,關掣時用錶頭去做關掣動作無問題,按重置掣還原控制線路,
之後做番平時做動作,檢查及清潔時發覺電池電壓錶得幾伏,
後期電力公司供番電打總掣一打就跳,發覺打掣時故障燈曾閃爍,
個人覺得可能是電池無電做不到重置動作,曾試拔除ACB頂控制線路24V繼電器又晤得,
當時個人覺唯一方法要有電池供電再做過重置動作才可開掣,
好在公司已用LED射燈做臨時燈所以有幾組電池,把電池接駁電池組件後ACB故障燈隨即著燈跟手按重置掣後燈滅,
ACB可打番掣!原有電池充電器在掣後取電,又因緊急電系統不是安裝在這掣房內!
個人覺得如緊急電系統不在總掣櫃側,電池充電器取電點應在掣前,起碼無今次情況出現!
現想請教各師傅用電池供電比按制電路會否真是比220V-AC好?
謝謝討論!kspoon上
« 上次編輯: 五月 08, 2012, 07:56:02 pm 由 poonkinsun »


溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
回覆: 又係電池問題!
« 回覆 #1 於: 五月 08, 2012, 01:46:25 pm »
Poon 師傅
    據了解 ,在正常情況下 , 該電池應該要求有足夠電力能脫扣一定次數 ,
 按這情況 , 似乎是電池或充電器壞 , 或者是停電太耐致電池無電....請多多指教 !!

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: 又係電池問題!
« 回覆 #2 於: 五月 08, 2012, 04:16:50 pm »
致WKW師傅:
其實中段時間已知電池已壞,因曾關了ACB後用繼電器測試其它MCCB無反應。
即是叉電器如有AC時是有24V輸出,現在是想問如叉電器會否規定在掣前取電好的,因當電池壞叉電器無壞
的情況下都可做到保護動作!咁其實同用220v控制無分別!何解要安多一組野呢!法國大餐多舊魚
咁想問用dc做控制有甚麼獨特之處呢?謝謝討論!kspoon上
« 上次編輯: 五月 08, 2012, 08:02:46 pm 由 poonkinsun »
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 ng chu kiu

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 15
回覆: 又係電池問題!
« 回覆 #3 於: 五月 08, 2012, 11:57:03 pm »
Poon師傅
貴司用LED射燈做臨時電,效果如何?及吸塵器是否用電池供電,不需用發電機.謝謝!

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: 又係電池問題!
« 回覆 #4 於: 五月 09, 2012, 08:47:21 am »
其實所有東西都可用電池供電,祇要加個朔變器/ups都得。
好像有時做停電儉查電訊公司都這樣做啦無廢氣。謝謝討論!kspoon上
你都未答我的問題?
« 上次編輯: 五月 09, 2012, 06:28:24 pm 由 poonkinsun »
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
回覆: 又係電池問題!
« 回覆 #5 於: 五月 09, 2012, 12:12:42 pm »
Poon 師傅   
 請謝指教 ! 其實這個設計是 有作用的 , 當AC 有問題時 該電池都有電去做保護 ...

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: 又係電池問題!
« 回覆 #6 於: 五月 09, 2012, 06:01:11 pm »
致wkw:
原意用電池做控制電路一定有其優點,如同你所講情況,
但如掣櫃無跳過掣櫃內的電池無機會放電或無人做保養放電動作
大型ups系統都會做定期放電啦,你睇樓梯電池光管有幾多支得?
今天做年檢再看到另一情況24v電池線同220v控制線朼在一齋,
,這需要做電氣性分格嗎?謝謝討論!kspoon上
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 又係電池問題!
« 回覆 #7 於: 五月 09, 2012, 10:26:41 pm »
致WKW師傅:
用dc shunt trip(跳脫線圈) 一個考慮因數是 :
當設備出現一個極大的短路電流時,
 (電力公司的資料是40ka)
220v有可能出現電壓降低至不能令220 v 的 shunt trip coil (跳脫線圈) 動作,
有可能出現重大事故.
因此,一般的 incomer (供電總制/來電總制會使用dc電 源用作shunt trip coil 動作用電源.
« 上次編輯: 五月 09, 2012, 10:38:54 pm 由 擇善固執 »
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 又係電池問題!
« 回覆 #8 於: 五月 09, 2012, 10:49:04 pm »
保持l.v制柜供dc shunt trip coil (跳脫線圈 )
使用的30v dc 電源必需作年檢及5年檢,
確保其性能良好!
是電業註冊工程人員的必需明白/承擔的責任 !
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: 又係電池問題!
« 回覆 #9 於: 五月 10, 2012, 01:17:17 pm »
多謝擇善師傅回覆指導,
個人祇有做過港鐵物業是一年撿,其他好像都無做年年撿祇做五年撿,你可否告知何處是做年年撿?
你有否做年年撿?其實好多地方都不肯花大量金錢做年年撿保養!
幾個村要幾佰萬五年合約做一年撿無幾多公司地方肯去做!
如所在地方在中電都好的停電費每次計,港燈每隻牛計仲大劑!
謝謝討論!kspoon上
« 上次編輯: 五月 13, 2012, 04:23:04 pm 由 poonkinsun »
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: 又係電池問題!
« 回覆 #10 於: 五月 10, 2012, 09:57:04 pm »
致ng chu kiu師傅:
撿查地方是分二期,我們做的是7層地庫車場,緊急電是2500A因物管說不開發電機
但要有臨時電供E光管,收費處,快餐店雪櫃,於是從一期寫字樓放臨時線接駁。
LED射燈是12V8W用5AH池約可用7-8小時,色溫都幾好不會太刺眼!
LED射燈是供同事去車場配電箱做絕緣測試用,另我們安裝鋼磁石在燈架用起來很是方便,
因早前見有掣櫃佬換掣是用12V燈帶放在櫃內做照明!才有這個做法.用舊掣櫃30V電池充電器同時充兩舊電池。
謝謝討論!kspoon上
« 上次編輯: 五月 13, 2012, 04:18:19 pm 由 poonkinsun »
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 ng chu kiu

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 15
回覆: 又係電池問題!
« 回覆 #11 於: 五月 13, 2012, 03:37:00 am »
多謝Poon 師傅回覆:
因這幾晚要返學,及放學後需開夜,故到現在才回覆.
Poon師傅能將他人改善工作環境,融入自己工作環境,耍向你多多學習.另擇善固執師傅深入解釋,令我獲益良多.
我在上工會堂時,陳老師說過更換電池時,需注意CHARGER可否向"NiCd"電池充電,因舊式是用"NiMH"電池兩種電池內阻不同,故需一并更換
潘師傅有否遇過?
另請教各師傅用UPS取代CHARGER,不更換TRIP COIL,有否現貨及可行性?謝謝!


離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: 又係電池問題!
« 回覆 #12 於: 五月 13, 2012, 02:28:44 pm »
致ng chu kiu:
首先預祝你早日成功做大電牌師傅,我就無用做幾拾年都是自稱什工!
你好像把兩種電池先后攪亂,就如Rickson現在代理的電池套件都是用NIMH底板同電池,因NIMH少的毒及電流持續性高的。
另可否代問老師如用NIMH底板可否叉鉛酸池因很多時看見到好多改用鉛酸池代替NIMH,有甚麼不良後果?會否叉爆電池,
但測試時它都同樣可以做到跳掣動作!兩者雙差4至5倍价錢!
UPS正常不能取代因价錢不同用途不同,另外保養費、環境因數!因UPS是AC220V輸入經朔變DC分支叉電再DC朔變AC220V輸出,
中間情況其實同CHARGER無分別,如不換TRIP COIL咁會否要改動UPS輸出呢?UPS要有冷氣嘆好像無幾多掣房有冷氣!
謝謝討論!kspoon上
« 上次編輯: 五月 13, 2012, 04:27:01 pm 由 poonkinsun »
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 又係電池問題!
« 回覆 #13 於: 五月 15, 2012, 08:18:05 pm »
多謝擇善師傅回覆指導,
« 回覆 #14 於: 五月 15, 2012, 08:24:49 pm »
quote author=poonkinsun link=topic=1915.msg15532#msg15532 date=1336627037]
多謝擇善師傅回覆指導,
