電器工會討論區
吹水區 => 天南地北 => 主題作者是: king 於 十二月 18, 2006, 08:50:51 pm
-
斑竹同志:
聽講你當年考牌經歷非同小可,可否比D心路歷程聽聽?? ;D ;D
-
各位工友:
承蒙KING兄點名,真是慚愧,本人要5次才考到C牌。以我所知工會中有一些高手考1至2次便OK。其實我也不明白為何要將C牌定得咁難!在香港一般情況2500A已經是最大,除了section掣外,B牌同C牌根本一樣。
我認識很多手作出身之工友,考C牌2至3次便放棄了。因為C牌試真係幾難,包括:電力條例、輸配電、線路設計、故障電流、IDMT、諧波、變壓器、摩打、照明設計、避雷…. 等。好難可以每樣都精。
當年我考第1次乙部長題目便合格,滿有信心地繼續去考;但第2及3次甲部選擇題都不合格。所以第4次要考齊甲部及乙部,但又輪到甲部合格但乙部不合格,到考第5次才可以全部合格。
其實越書及學習便越覺得自已不足,我考第1次乙部合格時4條長題目都有做,祗是4條都有一些部份不太懂得,故此還有45分鐘剩下而提早走。但到考第5次乙部時,發覺6條有5條半都識做,選了4條最有信心去做,便下筆如飛,但到夠鐘仍祗能做到3條多些少。
:D :D :D
-
各位工友又可否發表考A牌、B牌、C牌之心得?等大家一起分享!
遲些若有時間本人上傳機電署C牌甲部及乙部之模擬試題,大家一起討論。
-
先來甲部頭5條:
附註:以下答案純為本人之意見,不代表其他人之看法。答案供各位工友參考,不一定正確,如有更好見解及意見,歡迎隨時指正。
1. 流保護器件的電流額定值是:
a. 該器件能持久負載而不受損的電流值。
b. 引致該器件操作的電流值。
c. 引致該器件在30分鐘內操作的電流值。
d. 等同於熔斷因數。
個人認為答案a比較好些。
2. 當以載流量的考慮來決定帶電導體的大小時,基本理由是要:
a. 保護由帶電導體供電的器具。
b. 保護帶電導體本身。
c. 防止帶電導體的絕緣體達致太高溫度。
d. 防止系統的接地故障。
個人認為答案c較好些。
3. 在香港,用以保護低壓側總開關掣的反時限最小定限時繼電器(IDMT)特性一般是:
a. 標準類。
b. 非常反時限類。
c. 極端反時限類。
d. 上述任何一類。
個人認為答案a較好些。
4. 電路保護導體主要是用來:
a. 接駁外露非帶電金屬部分至非裝置電氣金屬部分。
b. 作外露非帶電金屬部分間的連接。
c. 接駁於非裝置電氣金屬部分間,當其中之一是接地的。
d. 連接器具的外露非帶電金屬部分至總接地終端。
個人認為答案d好些。
5. 第一級(Class1)電氣器具的防止電擊是依賴:
a. 單層絕緣。
b. 雙重絕緣。
c. 單層絕緣及等電位接駁。
d. 單層絕緣及連接外露非帶電金屬部分至總接地終端。
個人認為答案d好些。
-
我覺得第 1 條係b喎
大家傾過會唔會係
-
我覺得第 1 條係b喎
大家傾過會唔會係
工友們,你地估1條10A之MCB有10A流過,假設不考慮溫升,大家認為會係..........?
大家又知唔知熔斷因數係.......?
::) ::) ::)
;D ;D
-
有個額定電流的定義,供大家參考 ::)
熔断器的熔体都有两个参数:额定电流与熔断电流。
所谓额定电流是指长时间通过熔体而不熔断的电流;熔断电流一般是额定电流的两倍
我支持答案 A
-
有個額定電流的定義,供大家參考 ::)
熔断器的熔体都有两个参数:额定电流与熔断电流。
所谓额定电流是指长时间通过熔体而不熔断的电流;熔断电流一般是额定电流的两倍
我支持答案 A
熔断电流一般是额定电流的两倍 ???
視乎熔断時間!!!
若不考慮時間所指的是熔斷因數的話,
則bs3036之熔斷因數才是2,
按工作守則熔斷因數不可大過1.45倍
;)
-
第一條問題漏左一個字,點解無人睇到?
-
好,正如我之前所講,shing888 兄都幾固執,
希望你又係擇善固執 ;D ;D ;D
sorry!擇善固執兄,又燒到你個叠 :D
作為討論區,又不是技術上的參考書或エ具書,
錯了一兩個字又有乜所謂 :D
祗要大家明解便可以,
又何用太認真 ;D ;)
-
續...... ;D
6. 交 流 低 壓 是 指 在 正 常 情 況 下 , 導 體 與 導 體 間 的 電 壓
a.不 超 逾 220 伏 特 均 方 根 ( V r.m.s. ) , 但 超 逾 特 低 壓 的 交 流 電 壓 。
b. 不 超 逾 380 伏 特 均 方 根 ( V r.m.s. ) , 但 超 逾 特 低 壓 的 交 流 電 壓 。
c.不 超 逾 1000 伏 特 均 方 根 ( V r.m.s. ) , 但 超 逾 特 低 壓 的 交 流 電 壓 。
d. 不 超 逾 3750 伏 特 均 方 根 ( V r.m.s. ) , 但 超 逾 特 低 壓 的 交 流 電 壓 。
個人認為答案c比較好些。
7.過 載 電 流 是 指
由 絕 緣 體 崩 潰 所 引 致 的 不 正 常 電 流 。
由 相 導 體 流 向 接 地 電 流 所 引 致 的 不 正 常 電 流 。
電 路 中 的 電 氣 短 路 內 所 出 現 的 不 正 常 電 流 。
由 相 導 體 流 向 保 護 導 體 的 不 正 常 電 流 。
a.全 部 都 是
b.祇 是 (iv)
c.(i) 及 (ii)
d.全 部 都 不 是
個人認為答案d比較好些。
8.用 來 作 對 地 漏 電 故 障 電 路 保 護 的 保 護 導 體 不 能 是
與 電 纜 並 行 的 裸 銅 線 。
金 屬 導 管 的 外 部 。
裝 甲 電 纜 的 鋼 支 裝 甲 。
聚 氯 乙 烯 ( PVC ) 導 管 的 外 部 。
連 接 至 住 宅 水 管 的 裸 銅 線 。
a.(i) 及 (v)
b.(iv) 及 (v)
c.(i) 、 (ii) 及 (iv)
d.(ii) 、 (iii) 及 (v)
個人認為答案b比較好些。
9.單 相 遮 極 感 應 電 動 機 的 主 要 優 點 是
i 扎 實 。
ii 容 易 使 它 反 方 向 運 轉 。
ii i高 效 率 。
iv 製 造 成 本 較 分 相 感 應 電 動 機 低 。
v 低 噪 音 。
a. (i) 及 (iv)
b. (iv) 及 (v)
c. (i) 、 (ii) 及 (iii)
d. (ii) 、 (iii) 及 (iv)
個人認為答案a比較好些。
10. 在 一 電 路 上 , 兩 串 聯 接 駁 的 熔 斷 器 能 達 致 區 別 運 作 的 條 件 是
i.上 游 熔 斷 器 產 生 電 弧 前 的 I2t 不 能 超 逾 下 游 串 聯 熔 斷 器 總 通 泄 能 量 的 I2t 。
ii上 游 熔 斷 器 應 為 一 慢 操 作 熔 斷 器 , 而 下 游 熔 斷 器 則 應 為 一 快 操 作 熔 斷 器 。
iii.當 電 流 是 整 個 系 統 的 電 流 額 定 值 的 四 倍 或 以 上 時 , 下 游 熔 斷 器 必 須 能 在 0.2 秒 ( s ) 內 操 作 。
a.以 上 全 部
b.祇 有 (i)
c.祇 有 (ii)
d.祇 有 (iii)
個人認為答案c比較好些。