相關法例、指引 > 其他相關條例
三相配電箱電路如何排位
Dicky - 電氣男:
各位工友︰
我有以下見解,先舉例最常用既 8 位配電箱︰
L1-1 L2-2 L3-3 L1-4 L2-5 L3-6
L1-7 L2-8 L3-9 L1-10 L2-11 L3-12
TP-13-14-15 TP-16-17-18
L1-19 L2-20 L3-21 L1-22 L2-23 L3-24
當檢查電路時一講 1 / 4 / 7 號電路就知道係 L1 棕相,
一講 2 / 5 / 8 號電路就知道係 L2 黑相
一講 3 / 6 / 9 號電路就知道係 L3 灰相
一講 3 個相連號碼電路就知道係三相
各位對我既見解有何意見呢?
小師弟:
Dicky 師傅:
這樣的編排方式有點像四方丁,小師弟覺得還是用回現行的編排方式再作出修改好些,如:
單相:
L1-1;L2-1;L3-1;
L1-2;L2-2;L3-2...等
三相:
TP3;TP4...等
因為這樣編排還是比較容易令人理解,和同樣的編號在三相電路中也比較清晰。
;)
Aley:
--- 引述: Dicky 於 一月 21, 2007, 04:29:59 am ---各位工友︰
--- 引用結尾 ---
Dicky 師傅:
很好壹個值得探討的課題。 8)
W. H. Cheung:
很好;請問Dicky工友是否四方城高手!
;D ;D
Tandy:
各位工友:
我也有對電線色碼的意見。
DICKY 的;
舉例最常用既 8 位配電箱︰
缺點:寫同叫都比較類敘,又要玩加減乘除。
好處:唔叫 L1, L2, L3 只叫尾數,數字不會重覆,接線「埋」配電箱可順序排。
小師弟的;
單相:
L1-1;L2-1;L3-1;
L1-2;L2-2;L3-2...等
三相:
TP3;TP4...等
寫法就最正宗,但如是大型裝置又多配電箱普遍電氣佬又會把照明分箱用 DB-L1,DB-L2 等。如燈氣是 L1 箱 L1 相第 1 位,那就會編寫成 DB-L1-L1-1 ,又或是DB-L1-L1-11, DB-L2-L2-2 講或叫起上來就有点麻煩。
缺點:講或叫比較麻煩,可能會聽錯。
好處:正宗。
我的意見是,DB-L1-L1-1 轉寫為 DB-L1-L101 或是 DB-1L-L101 ,但尾數一定要用 L101 ,因地盤聲音多,一樣唔叫 L1, L2, L3 只叫 101, 201, 301, 202, 303 等便可,十位 111, 211, 311, 212, 313 或是叫一百一十一, 二百一十二等等... 三相用 TP01 其它我無意見。
缺點:未知!等您們比。
好處:正宗,容易叫。
工友們比些意見!
導覽
[0] 文章列表
[#] 下頁
前往完整版本