0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。
電氣男師父 並不是所有電氣裝置都需要接駁 [接地保護導體]的.等電位區域外的電氣裝置是不接駁 [接地保護導體]的。
各位師父我覺得其實Eric師父已說出了重點,如以隔離牛供電的電器裝置就不應以等電位作為觸電保護...大家可參考另一主題 "外圍燈問題 "
曾經問過一差些師父咩叫等電位區域, 同埋點分...佢地話在一座大廈內的裝置就叫等電位區域, 在呢座大廈外的裝置就叫非等電位區域, 例如外圍燈, 花園燈咁.....跟住有次做嘢同個engineer吹水, 講開呢個問題, 佢話一般人係分唔到, 要用儀錶度喎...
到現在都唔係好識分, 明明各電力裝置已經有保護導線造成一個等電位區,點解會有非等電位區域呢? 希望大家指教指教...
你個位engineer話要用儀錶度...應該是指界定為非金屬的電阻值... 以前是21kΩ 但已改為45kΩ...如果是非金屬, 當然就不需要接地等電位接駁...沒有非電器氣裝置金屬部分的區域,當然是非等電位區之一...
各位師父我加多個問題給大家討論吓 ! 如以一220V/220V隔離牛供電予一貨櫃箱內的電器裝置, 該次級電路是否須要等電位接地...
我覺得 ”大廈外的裝置就叫非等電位區域, 例如外圍燈, 花園燈咁.....” 這句話唔一定完全正確…如果外圍燈距離外圍鐵圍欄可同時觸及, 該些鐵圍欄是否需要等電位接地...如果要, 整個區域就是等電位區域。