技術區域 > 機電技術
等電位區域內和等電位區域外的划分及測試接地故障環路阻抗
CY:
各位師傅:大家好
本人不清楚等電位區域的划分,有勞大家帮忙.謝謝
CY:
各位師傅:大家好
小弟另有問題請教大家.
在TT接地系统中,測試接地故障環路阻抗時,您的有否截离與供電商的接地設施連接的連杆,才進行測試.因本人少接触這类工作.想了解大家作法吸收经驗.謝謝
Eric Wan:
測試接地故障環路阻抗時,您的有否截离與供電商的接地設施連接的連杆?
========================================
你可以這樣做,但一定要先截整個系統電源,否則有機會死人。
chitung:
--- 引述: Eric Wan 於 三月 18, 2009, 10:22:12 am ---測試接地故障環路阻抗時,您的有否截离與供電商的接地設施連接的連杆?
========================================
你可以這樣做,但一定要先截整個系統電源,否則有機會死人。
--- 引用結尾 ---
可解 ???
Eric Wan:
理由是:
如果大廈接地極是沒有效用,只是靠供電商一則的話,你把它們分離,亦即是全大廈沒有接地,
如果同時發生漏電,整個電力系統保護導體都帶電,死唔死人就睇天意了。
停電才可拆開保護導體匯流排是必要的程序,否則唔做好過做。
導覽
[0] 文章列表
[#] 下頁
前往完整版本