歡迎光臨,
訪客
。請
登入
或
註冊帳號
。
一小時
一天
一週
一個月
永遠
請輸入帳號, 密碼以及預計登入時間
最新消息:
首頁
Forum
說明
登入
註冊
電器工會討論區
»
技術區域
»
機電技術
»
中工
»
earth electrode resistance test 和 接地故障環路阻抗測試
« 上一篇
下一篇 »
列印
頁: [
1
]
向下
作者
主題: earth electrode resistance test 和 接地故障環路阻抗測試 (閱讀 14649 次)
0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。
kof19941999
初哥
文章數: 28
earth electrode resistance test 和 接地故障環路阻抗測試
«
於:
一月 13, 2018, 04:07:28 pm »
各位師傅好, 請問earth electrode resistance test(接地極) 和 cop附錄13(A 電力線路測試記錄表中[接地故障環路阻抗測試(zs)](earth loop impedance)有什麼分別?感激!
記錄
志坚 王
初哥
文章數: 4
Re: earth electrode resistance test 和 接地故障環路阻抗測試
«
回覆 #1 於:
二月 02, 2018, 10:38:15 am »
不如到微信群里讨论吧[img][/im
記錄
中山市电线电缆有限公司
邮箱:542113317@qq.com
销售电源线,电子线,
W. H. Cheung
功能小組
頂級師傅
文章數: 1288
Re: earth electrode resistance test 和 接地故障環路阻抗測試
«
回覆 #2 於:
二月 02, 2018, 03:32:04 pm »
接地極電阻係整個系統的接地電阻,而環路阻抗係某一個電路之環路阻抗,即線路的L+E+系統的接地極電阻。故理論上在TT系統環路阻抗會大過系統的接地極電阻。但香港不是純TT系統。供電商很多時會提供另外一個(地)。而該(地)之電阻很低。故可能出現接地極電阻比環路阻抗更高的情況。
我從使用 Tapatalk 的 SM-C5000 發送