0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。
唯一一個問題就是作完工測試時,要做一個環路阻抗測試小弟做水泵工程,經常要跟師傅做年檢,都係把檔位撥去"20歐姆"但係小弟晚上報讀既"補習班"阿sir教親都係將檔位撥去"200A"問佢幾次,都係話"200A".但又解釋唔到打電去試.次次都係出"OL"
20 Ohm.其他問題我不回答了 , 見諒!
報告!小弟考試合格!