0 會員 與 2 訪客 正在閱讀本文。
豪哥︰真慚愧,在未『摷』書之前,我都回答不到您的問題, 因為我的工種絕少接觸以上問題。我相信好多造工程的工友都和我一樣。我都有兩個 A 牌問題,是中工都可以回答的,但好多有牌電工都不能回答。(一) 兩條電線並聯,它們的載流量基本上要打多少折。(二) 傳統光管和鹵素胆射燈,為什麼要加電容器。
我有二個A牌的問題,其實唔駛A牌,應該連中工都識答,點知連一個有B牌的學員都唔識答 Q1. 眾所週知,電阻並聯是倒數之和再倒數, 但人講你又信 ???可否證明。Q2. 眾所週知,電感性電路電壓領先電流, 而電容性電路電流領先電壓,點解
請恕插咀,傳統光管內電容器,除了補償計費電錶讀數可令電燈公司收多些電費外,電容器並聯在供電點或串联或並聯在繞線火牛,在電學理論上有甚麼分別?多謝賜教!
唉 !
對W. H. Cheung 的Q1,電阻並聯是倒數之和再倒數,小弟試答一下,但我唔太識打數學算式,請多多包涵。電壓=V, 當 電阻R(1) 並聯 電阻R(2) , R是R(1)並聯R(2)的等效電阻 , I 是總電流 , I(1) 和I(2) 是分別流經R(1)和R(2) 的電流。V=I/R = I(1) / R(1) = I(2) / R(2) I(1) / R(1) = I(2) / R(2) = V I(1) + I(2) = I(2) x R(2) / R(1) + I(1) x R(1) / R(2) I(1) + I(2) = V / R(1) + V / R(2) I= V ( 1 / R(1) + 1 / R(2) )1 / ( 1 / R(1) + 1 / R(2) ) =V/I =R 電阻並聯是倒數之和再倒數
4169兄的文章有幾點有問題,既然擇善固執看出,願聞其詳
兄台,有此令人覺得咁都唔識可笑問題,起因是找來一枝LED光管作亮度及耐久試驗,在測量電流及亮度數據後,找來一支傳統繞線牛支架裝上光管作為比較數據資料,在測量完畢後發覺繞線牛支架沒有電容器,加上電容器後測量電流量,得出數值如下,沒有電容0.365A,電容並聯在支架接電點0.207A,電容與繞線牛串連0.555A,電容串連時光管亮度稍為增加,加電容器位置不同電流分別頗大。光管加電容目的是補償功率因數,並聯電容後電流錶電流減少,與加電容原來目的相反,雖然電流錶與計費電錶工作方式不同,不明白電流錶因加得減的原因,兄台可否釋我疑團。謝謝!