馬達接駁
«
於:
十月 08, 2008, 01:47:12 pm »
小第有一三相馬達鑽床,跟據說明書指示,可用220V起動,但未明說明書的意思及接駁方法,有冇師傅可以解答??
說明書
http://i278.photobucket.com/albums/kk88/eddiesin0090/20081008362.jpg
On/Off 制
http://i278.photobucket.com/albums/kk88/eddiesin0090/20081008360.jpg
馬達
http://i278.photobucket.com/albums/kk88/eddiesin0090/20081008361.jpg
謝謝!
記錄
小師弟
初哥
文章數: 90
成長中
回覆: 馬達接駁
«
回覆 #1 於:
十月 08, 2008, 06:11:02 pm »
eddie sin 師兄:
要幫手翻譯嗎?詳情如下:
當採用雙電壓電機時,在供電電源電壓為單相交流220伏時,把電機接線端子板上的D4、D3進行短接。當供電電源電壓為單相110伏時,分別短接D4、D1與D2、D3,注意安全接地線必須接電機殼。
記錄
====== 以 下 內 容 需 要 回 覆 才 能 觀 看 ======
W. H. Cheung
功能小組
頂級師傅
文章數: 1288
回覆: 馬達接駁
«
回覆 #2 於:
十月 08, 2008, 11:31:35 pm »
eddiesin:
我覺得該說明書是指二種產品,
一種是三相馬達,祗有380V。
另一種是單相馬達,可以選110V及220V。
記錄
笑一笑,世界更美妙!!!
wkw
中工級
文章數: 411
回覆: 馬達接駁
«
回覆 #3 於:
十月 09, 2008, 12:41:41 am »
Eddiesin
照你的圖看D1,D2,D3,D4是屬於單相馬達, 但相片接線是三相馬達, 而且只得
3條線, 應看清楚牌仔才知正確電壓, 最好能提供牌仔的相片..