電器工會討論區
技術區域 => 機電技術 => 中工 => 主題作者是: kof19941999 於 十一月 15, 2017, 08:48:33 am
-
各位師傅好,在COP的附錄13 A)電力線路測試記錄表中的[絕緣電阻],表中只有[L-L](MΩ)和[L-E](MΩ),為什麼不用[L-N]和[N-E]?期待師傅的回復,感激!
-
N年前機電處官員講過
中性線視為相導體一部份
L-L 就是棕黑灰藍4條之中對它最差的數值
而L-E就是4條對水最差之數值。
測試者亦可另行用自己方式表達,例如寫足十個數據。
-
N年前機電處官員講過
中性線視為相導體一部份
L-L 就是棕黑灰藍4條之中對它最差的數值
而L-E就是4條對水最差之數值。
測試者亦可另行用自己方式表達,例如寫足十個數據。
多謝師傅的回答,如果是單相的電路,L-L即是L-N的數值? 另外小弟還有疑問,是關於COP附錄13 A)電力線路測試記錄表中的[環路阻抗值],附圖中的單相ELCB應用哪個表?期待師傅的回復,感激!
-
漏電斷路器別名是水氣掣
-
請教一下RCBO 老鼠尾 或 RCCB 做 MEGGER ,如果係制下油做MEGGER 會唔會MEG 壞個制呢
THX
-
hager/MG有黃色不凖高壓測試。包括絕緣測試
SD舊款側邊貼紙都寫明
-
漏電斷路器別名是水氣掣
多謝師傅的回復,如果照你的說法,小弟附圖的ELCB要參考的數值是表11(14)?
-
表11(14) 只係接地環路阻抗 ZS
MEGGER TEST絕緣測試只要大過 1M OHM 就合格
-
表11(14) 只係接地環路阻抗 ZS
MEGGER TEST絕緣測試只要大過 1M OHM 就合格
多謝師傅的回復,小弟獲益良多, 接地環路阻抗 ZS是不是要參考表11(8)-表11(14),而小弟附圖的ELCB是否應參考表11(14)數值?感激!
-
ZS是睇啟動電流。你個是甚麼啟動電流就看邊個表!
得一個表相同。講得太直你唔會去記
-
ZS是睇啟動電流。你個是甚麼啟動電流就看邊個表!
得一個表相同。講得太直你唔會去記
多謝師傅的指點,小弟明白了!