作者 主題: mcb,RCBO ka 問題?  (閱讀 22387 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 wowsun

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 38
mcb,RCBO ka 問題?
« 於: 十一月 21, 2017, 10:32:03 pm »
請問電例有無定到 MCB 或者  32A RCBO 要用幾多KA ,請問如果RCBO 係 4.5KA 0岩唔岩例 THX



離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
Re: mcb,RCBO ka 問題?
« 回覆 #1 於: 十一月 23, 2017, 08:16:57 am »
Wowsun師傅
這個要看位置,及上游有無支援...

離線 wowsun

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 38
Re: mcb,RCBO ka 問題?
« 回覆 #2 於: 十一月 23, 2017, 07:54:33 pm »
請教一下,我係 32 A RCBO 4.5KA最終電路, 上游 只有 100 MCCB保護 30KA , ,CLP 入來MICB 為 400A  MCCb  40KA ,
MICB MCCB 400A 40KA > MCCb 100A 30KA火 >RCBO 4.5KA
請教一下 RCBO 4.5KA 咁0岩唔岩例?
支援熔斷器係咩意思?
 

小弟唔係好明KA 概念,如果係將所以保護器件全部買晒最大KA 其實係唔係除左浪費金錢,有無其他問題,如果中間保護器件KA 大過,MICB 咁又會點?

THX
« 上次編輯: 十一月 23, 2017, 09:12:03 pm 由 wowsun »

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
Re: mcb,RCBO ka 問題?
« 回覆 #3 於: 十一月 24, 2017, 08:40:42 am »
KA是電流單位,這裡應該是指在這位置發生故障時產生的能量(KA),
保護器件需要能抵受這個能量的沖擊(最低斷流容量)。
上游若有支援保護器件保護,下游受到沖擊的能量,部分已被覆蓋,
所以KA吾使咁大(附圖)

若有錯漏,請各前輩賜教...

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
Re: mcb,RCBO ka 問題?
« 回覆 #4 於: 十一月 24, 2017, 08:51:31 pm »
wkw
你第一張相應該是錶前掣KA
如上陞總缐分層總掣是160A菲士掣錶前掣可用4.5KA
如超過160但細過400菲士掣就要用23KA
200A室內總掣mcb是可用6KA
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
Re: mcb,RCBO ka 問題?
« 回覆 #5 於: 十一月 25, 2017, 09:22:56 pm »
多謝 潘師傅賜教...

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
Re: mcb,RCBO ka 問題?
« 回覆 #6 於: 十一月 26, 2017, 09:30:39 am »
wkw
你第一張相應該是錶前掣KA
如上陞總缐分層總掣是160A菲士掣錶前掣可用4.5KA
如超過160但細過400菲士掣就要用23KA
200A室內總掣mcb是可用6KA

多謝 潘師傅賜教
以前的 mcb一般都是用M3已经足够,吾記得邊一年,先至改左要用M6...

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
Re: mcb,RCBO ka 問題?
« 回覆 #7 於: 十一月 26, 2017, 02:12:00 pm »
以前如200A mccb總掣配電箱如用M3是要加HRC
據要求200A ZS是0.07
220/0.07=3.2KA
如你是用AVO LT6環阻錶背面是有曲缐圖
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 wowsun

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 38
Re: mcb,RCBO ka 問題?
« 回覆 #8 於: 十一月 26, 2017, 09:51:38 pm »
咁即係 4.5ka RCBO 唔啱例?
其實呢一個 RCBO 係比一個防水插座藍蘇

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
Re: mcb,RCBO ka 問題?
« 回覆 #9 於: 十一月 27, 2017, 07:34:52 am »
多謝 潘師傅賜教
以前的佈線,的確大多都裝有HRC...

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
Re: mcb,RCBO ka 問題?
« 回覆 #10 於: 十一月 27, 2017, 08:45:40 am »
咁即係 4.5ka RCBO 唔啱例?
其實呢一個 RCBO 係比一個防水插座藍蘇
你可度一下環阻ZS
如低過0.05就不可
220/0.05=4.4KA
但如你100A總掣及RCBO是同牌子低過都可以
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 wowsun

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 38
Re: mcb,RCBO ka 問題?
« 回覆 #11 於: 十一月 27, 2017, 07:29:39 pm »
thx ching
mitsubshi mccb 100A ,  mitsubshi rcbo 4.5KA  , 同牌子來的,THX

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
Re: mcb,RCBO ka 問題?
« 回覆 #12 於: 十一月 28, 2017, 07:39:21 am »
請教 潘師傅
香港市電未升壓前系346/200V,咁 mcb是否可以用 M3 呢?

請多多指教

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
Re: mcb,RCBO ka 問題?
« 回覆 #13 於: 十一月 28, 2017, 02:02:36 pm »
如環阻低過0.06不可以的
200/0.06=3.4Ka
最初三菱是M3.
驗電時會度KA數
如超過3Ka會叫加HRC
後期三菱出了M6
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
Re: mcb,RCBO ka 問題?
« 回覆 #14 於: 十一月 28, 2017, 03:06:11 pm »
多謝 潘師傅賜教